Комментарии на сайте law-in-moscow.ru https://law-in-moscow.ru Сайт о фундаментах, их основаниях и морозном пучении грунтов Wed, 30 Apr 2025 11:12:23 +0000 hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.8.3 Комментарий к записи Расчет фундамента на воздействие морозного пучения (Влад) https://law-in-moscow.ru/raschet-fundamenta-na-vozdejstvie-moroznogo-puchenija/#comment-6402 Wed, 30 Apr 2025 11:12:23 +0000 http://law-in-moscow.ru/?p=722#comment-6402 В ответ на Виталий К..

Увидел. Спасибо огромное.

]]>
Комментарий к записи Расчет фундамента на воздействие морозного пучения (Виталий К.) https://law-in-moscow.ru/raschet-fundamenta-na-vozdejstvie-moroznogo-puchenija/#comment-6398 Tue, 29 Apr 2025 07:05:32 +0000 http://law-in-moscow.ru/?p=722#comment-6398 В ответ на Влад.

Здравствуйте.
https://law-in-moscow.ru/wp-content/uploads/2018/06/Rekomendacii-po-snizheniju-kasatelnyh-sil-moroznogo-vypuchivanija.pdf
Рекомендации по снижению касательных сил морозного выпучивания фундаментов с применением пластических смазок и кремнийорганических эмалей НИИОСП им. Н.М. Герсеванова 1980 г
П. 3.2 и примечание 3 к таблице 4.

]]>
Комментарий к записи Расчет фундамента на воздействие морозного пучения (Влад) https://law-in-moscow.ru/raschet-fundamenta-na-vozdejstvie-moroznogo-puchenija/#comment-6393 Mon, 28 Apr 2025 09:03:22 +0000 http://law-in-moscow.ru/?p=722#comment-6393 Добрый день! Вопрос к «Уклон граней обратный, более 1,5° — K =0,7» — откуда эта цифра? Понимаю, что форма фундамента имеет значение при расчете на касат.пучения, но вот именно такой коэффициент не встречал в нормат. литературе или не увидел. Подскажите, где такое прописано. Спасибо

]]>
Комментарий к записи Меры борьбы с морозным пучением (Дикий Александр Владимирович) https://law-in-moscow.ru/mery-borby-s-moroznym-pucheniem/#comment-6087 Fri, 21 Feb 2025 01:38:29 +0000 http://law-in-moscow.ru/?p=558#comment-6087 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что можно сделать. Приобретался дом готовый 170 кв. 13*13,
1 этаж. Фундамент ленточный, стены из газоблока, внутри дома проложен теплый пол, при первой зиме дом поднялся из-за пучение грунтов. На участке высокие грунтовые воды 1 метр. Итог фундамент имеет характерные разломы, предполагаю в добавок ко всему минимальное армирование при монтаже ленточного фундамента без демпферной подсыпки.. Вопрос: можно ли обкапать фундамент, забурить либо залить сваи глубиной не менее 3 метра диаметром 300 на расстоянии 3 метра, по периметру проложить арматурный новый каркас и привязать его к старому фундаменту анкерами, установить опалубку на 400 и залить новый фундамент по периметру, далее утепленную отмоску

]]>
Комментарий к записи Особые грунтовые условия: многолетняя мерзлота (Виталий К.) https://law-in-moscow.ru/osobye-gruntovye-uslovija-mnogoletnjaja-merzlota/#comment-5105 Thu, 19 Sep 2024 13:23:58 +0000 https://law-in-moscow.ru/?p=1041#comment-5105 В ответ на ДИ.

Здравствуйте. Проблема актуальна для любой местности в которой среднегодовая температура ниже 0 градусов по Цельсию. В зависимости от условий в такой местности может образовываться мерзлота

]]>
Комментарий к записи Особые грунтовые условия: многолетняя мерзлота (ДИ) https://law-in-moscow.ru/osobye-gruntovye-uslovija-mnogoletnjaja-merzlota/#comment-5103 Thu, 19 Sep 2024 11:49:48 +0000 https://law-in-moscow.ru/?p=1041#comment-5103 Здравствуйте!

Подскажите, для каких стран такая проблема также актуальна?

]]>
Комментарий к записи Определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории (Виталий К.) https://law-in-moscow.ru/opredeljaem-tip-i-harakteristiki-grunta-samostojatelno-bez-laboratorii/#comment-4797 Sun, 16 Jun 2024 15:04:19 +0000 http://law-in-moscow.ru/?p=415#comment-4797 В ответ на Владимир.

Здравствуйте! Для крупнообломочных грунтов, да и для других тоже, отбирают пробы нарушенной структуры (в мешки просто засыпают образцы грунта). Потом в лаборатории через набор сит просеивают начиная с самого крупного сита, и определяют гранулометрический состав взвешивая остаток с каждого сита. Частицы размером менее 5 мм будут являться заполнителем. Далее для заполнителя стандартными методами определяют все показатели и тип грунта. Подробно описание процесса должно описываться в ГОСТ на определение характеристик грунтов, и в методических указаниях.

]]>
Комментарий к записи Определяем тип и характеристики грунта самостоятельно без лаборатории (Владимир) https://law-in-moscow.ru/opredeljaem-tip-i-harakteristiki-grunta-samostojatelno-bez-laboratorii/#comment-4785 Fri, 14 Jun 2024 19:04:13 +0000 http://law-in-moscow.ru/?p=415#comment-4785 Получается, что для крупнообломочных грунтов, самый важный показатель на первом этапе идентификации грунта — процентное содержание по массе заполнителя. А можно ли его определить самому? И определят ли его в лабораториях, исходя из представленных при ИГИ образцов? Разве представленные в лабораторию «колбаски» относительно небольших размеров и объёма, могут дать достоверную информацию о содержании заполнителя по массе?

]]>
Комментарий к записи Меры борьбы с морозным пучением (Виталий К.) https://law-in-moscow.ru/mery-borby-s-moroznym-pucheniem/#comment-4425 Tue, 13 Feb 2024 06:33:32 +0000 http://law-in-moscow.ru/?p=558#comment-4425 В ответ на Иван.

Здравствуйте, Иван.
Песчаные грунты меньше всего подвержены пучению, но если пески мелкие/пылеватые то они тоже могут быть пучинистыми. В Московской области промерзание небольшое — около 1,5 м.
Странно что у вас появились трещины горизонтальные — обычно неравномерные деформации вызывают наклонные трещины (примерно под 30-45 град к вертикали). Возможно происходит уплотнение грунтов под плитой и небольшие деформации из-за осадок плиты.
Но если это именно пучение, то постоянное отопление в зимний период в комбинации с утепленным цоколем и отмосткой однозначно уменьшают глубину промерзания под плитой и, соответственно, пучение грунтов.

]]>
Комментарий к записи Меры борьбы с морозным пучением (Иван) https://law-in-moscow.ru/mery-borby-s-moroznym-pucheniem/#comment-4419 Mon, 12 Feb 2024 10:49:43 +0000 http://law-in-moscow.ru/?p=558#comment-4419 Добрый день!
Может подскажете, что можно сделать:
-Одноэтажный дом из газобетона на монолитной плите 30см в Московской обл.
-УГВ невысокий.
-Грунты песчаные.
-Произведена замена плодородного слоя на мытый песок.
-Мягкая утепленная и гидроизолированная отмостка.
-Под политой утеплителя нет.
-Теплый контур дома закрыт и дом утеплен снаружи 100мм.
-В доме нет отопления и неутепленная плита.
-Нет ливневки и дренажа.
В январские морозы южная сторона плиты начала приподниматься (уровень неясен) и в проемах окон появились горизонтальные трещины (до 1 мм).
Вертикальных нет из-за наличия ж/б пояса под кровлей. Вероятно, от тающего снега произошло замачивание песчаной подушки.

1. Как на данном этапе можно побороть это явление?
2. Поможет ли работающий теплый пол в отопительный период?

Спасибо

]]>